Posté : mar. 20 août 2024 10:55
par TangerineDream
Les multiprises c'est pas super conseillé, les boites d'audit nous le rappellent tous les ans au boulot... Enfin moi je ne mettrais que des prises simples, mais pas ces machins. (8 prises par disjoncteur). Des boitiers étanches parce que tu vas faire de la poussière
Un truc qui m'a sauvé : si tu peux installer une prise au plafond au-dessus de ton établi, c'est bien pratique comme ça le câble de la défonceuse (au hasard) ne se trimballe pas partout quand tu usines.
Re: L'atelier d'Alex : roulettes, musique et compagnie
Posté : mer. 21 août 2024 06:29
par Mickaël
Je suis de l'avis de TangerineDream. Les multiprises, ce n'est pas top.
Je ne suis pas électricien mais si c'était mon atelier, je mettrais un coffret avec en tête un différentiel 32A 30mA, puis un disjoncteur de 16A par poste que tu veux équiper de prises. Ensuite, par poste, tu mets un bloc de 3 ou 4 prises murales (étanches, c'est mieux) et tu auras de quoi faire. Tu as le droit de câbler les prises en 1,5mm² mais si tu veux jouer la sécurité, utilise du fil de 2,5mm². Comme c'est pour du domestique, le différentiel doit être en courbe AC et les disjoncteurs 16A(bipolaire, je le précise au cas où tu prennes sur le net, il y au aussi des unipolaires mais ce n'est pas adapté à ton usage), il fait des courbes C.
Attention si tu te fournis sur internet, il y a certains sites qui vendent des produits qui sont de belles reproductions de grandes marques célèbres, c'est bien fait, mais ça reste de la copie, je ne suis pas sûr que ça passe les mêmes homologations qui les vrais.
Les dominos ou sucrés ou appelles ça comme tu veux, les borniers à vis, oublie. Ce n'est pas conseillé. Il vaut mieux utiliser des borniers automatiques (connus principalement sous la marque Wago mais il n'y pas que cette marque), ça évite les problèmes de desserrage et de chauffe des contacts dans le temps.
Re: L'atelier d'Alex : roulettes, musique et compagnie
Posté : mer. 21 août 2024 08:38
par gema1831
Pas certains qu'en France ce soit autoriser de câbler en 1,5mm² sur un circuit à 16A.
Re: L'atelier d'Alex : roulettes, musique et compagnie
Posté : mer. 21 août 2024 10:11
par benoit suaudeau
Non ce n'est pas autoriser, 2.5mm2 c'est la section de câble autorisée pour l'alimentation des prises, le 1.5 c'est juste pour les lumières.
Re: L'atelier d'Alex : roulettes, musique et compagnie
Posté : mer. 21 août 2024 12:15
par gema1831
Comme en Belgique donc.
Re: L'atelier d'Alex : roulettes, musique et compagnie
Posté : mer. 21 août 2024 12:38
par benoit suaudeau
Oui
Re: L'atelier d'Alex : roulettes, musique et compagnie
Posté : mer. 21 août 2024 13:43
par Alexlyvity
OK, merci tout le monde.
Pour les disjoncteurs, c’est OK, j’ai pigé. Je vais mettre du Legrand ou du Schneider, donc pas d’inquiétude pour la marque (c’est moins cher qu’un incendie domestique).
Vu la taille de l’atelier (pas si grand) et le prix du câble (pas si cher pour 100m), je voulais mettre un disjoncteur 16A pour deux prises, chaque prise câblée indépendamment sur le disjoncteur (les disjoncteurs ont deux entrées/ sorties par défaut). Je peux effectivement câbler en 25 mm², c’est pas bien plus cher que 16mm².
Pour le choix prise / multiprise, je vais faire comme ça :
- Soit des prises plexo, et du coup je branche une multiprise pour chaque prise. Je fixe la multiprise au mur.
- Soit directement les multiprises Legrand sur le disjonteur, et là aussi je les fixe au mur.
Je voudrais juste comprendre pourquoi on ne doit pas trop mettre de multiprise en direct, surtout si elles ont leur propre disjoncteur. C’est plutôt safe non ?
Je vois ça partout dans mon taf (une grosse boite d’usinage), les électriciens installent directement ça :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/bl ... ent-rapide
Pour la prise au plafond, c’était déjà prévu

.
Re: L'atelier d'Alex : roulettes, musique et compagnie
Posté : mer. 21 août 2024 14:38
par gema1831
Alex,
peut-être mieux de regarder (et lire) le règlement technique éléctrique en France.
Car (en Belgique) le multiprise et un appareil portatif et ne peut être mis à demeure et encore moins directement relié au tableau...
Re: L'atelier d'Alex : roulettes, musique et compagnie
Posté : mer. 21 août 2024 15:00
par Alexlyvity
De ce que j'ai vu, c'est pareil en France, multiprise interdite... sauf si c'est fixe me disent mes électriciens.
Pour les appareils, je ne sais pas, mais je ne veux pas aller jusque là

.
Je vais tenter de me renseigner.
Re: L'atelier d'Alex : roulettes, musique et compagnie
Posté : mer. 21 août 2024 17:30
par TangerineDream
Ben vu le tarif tu ferais mieux d'acheter 1 diff, des disjoncteurs et des plexo
Mes souvenirs d'habilitations sont loins, mais il me semble qu'on peut câbler des prises en 1.5 mm², tous les vieux bâtiments sont comme ça et quand on refait l'élec on ne retire pas tout dans les murs. Ca tient. Le mieux c'est quand même du 2.5 c'est clair. Autant partir sur du propre. (et pas du 25 mm² parce que là tu peux mettre les chevaux ça risque pas de fondre même avec toutes tes machines branchées

)
Je plussoie pour les wago, mais faire gaffe si tu as du fil souple il en faut des adaptés sinon ça ne va pas.
Re: L'atelier d'Alex : roulettes, musique et compagnie
Posté : mer. 21 août 2024 17:37
par benoit suaudeau
Il existe des connecteurs rapides compatibles avec les fils souples, ce que ne font pas les wago. Câbler en 1.5 mm2 des prises est interdit en France depuis les années 90.
Re: L'atelier d'Alex : roulettes, musique et compagnie
Posté : mer. 21 août 2024 19:33
par TangerineDream
Pour le 1,5 tu as certainement raison, je ne sais plus. Pour les wago (de cette marque donc) si ça existe pour fils souples, on en a au taf. Il y a un clapet pour ne justement pas entrer "en force". Il n'y a que du souple chez nous, on bosse (quand nécessaire) avec ça, l'idéal étant de ne pas avoir de jonctions.
Re: L'atelier d'Alex : roulettes, musique et compagnie
Posté : jeu. 22 août 2024 06:20
par Mickaël
benoit suaudeau a écrit : ↑mer. 21 août 2024 10:11
Non ce n'est pas autoriser, 2.5mm2 c'est la section de câble autorisée pour l'alimentation des prises, le 1.5 c'est juste pour les lumières.
Bien sûr qui si, c'est autorisé. La norme NF-C-15-100 autorise le cablage de 8 prises sur un circuit en 1,5mm² et 16A ou 12 prises sur un circuit en 2,5mm² et 20A.
https://izi-by-edf.fr/blog/electricite- ... our-prise/
Re: L'atelier d'Alex : roulettes, musique et compagnie
Posté : jeu. 22 août 2024 08:59
par gema1831
je viens de regarder le règlement technique Français et je lis :
Depuis quant la section d'un cercle est égal à son diamètre?

Re: L'atelier d'Alex : roulettes, musique et compagnie
Posté : jeu. 22 août 2024 14:12
par Mickaël
Belle boulette en effet !

Re: L'atelier d'Alex : roulettes, musique et compagnie
Posté : jeu. 22 août 2024 15:01
par Alexlyvity
Ayé, j’ai tout acheté : interrupteurs et prise du plafond en plexo, câble en 2,5 mm², plafonniers en LED, multiprises fixés au mur, deux multiprises par disjoncteur (une machine par multiprise). Tout en Legrand.
Je vous montrerais le résultat !
Merci pour votre aide et vos avis toujours constructifs.
Re: L'atelier d'Alex : roulettes, musique et compagnie
Posté : jeu. 22 août 2024 19:33
par TangerineDream
T'y tiens à tes multip' hein
Allez y'a pu qu'à

Re: L'atelier d'Alex : roulettes, musique et compagnie
Posté : ven. 23 août 2024 07:23
par Alexlyvity
Re: L'atelier d'Alex : roulettes, musique et compagnie
Posté : jeu. 29 août 2024 07:41
par Alexlyvity
Ca marche ! J’ai le jus et la lumière !!!
Le temps de finir de mettre les goulottes et de nettoyer un peu la zone, et je vous fait des photos. Encore merci pour vos conseils !!
Comme l’atelier a une seule baie vitrée à l’est, dès midi il fait un peu sombre. C’est fou comme un simple plafonnier change la vie !
Re: L'atelier d'Alex : roulettes, musique et compagnie
Posté : mar. 3 sept. 2024 20:41
par Dagda
Mickaël a écrit : ↑jeu. 22 août 2024 06:20
Bien sûr qui si, c'est autorisé. La norme NF-C-15-100 autorise le cablage de 8 prises sur un circuit en 1,5mm² et 16A ou 12 prises sur un circuit en 2,5mm² et 20A.
Je confirme que depuis quelques années, pour le domestique, nous pouvons câbler les prises en 1.5mm² (8 max de mémoire et 16A) et 2.5mm² (20A).
Mais ça c'est pour de l'habitation !
Les appareils sont de moins en moins énergivores, donc réduire les sections n'est pas déconnant (d'un point de vu technique et économique).
Mais pour un atelier, je resterais sur du plus classique et sécuritaire à savoir du 2.5 pour les prises avec 8 prises max par circuit, même s'il est rare d'avoir deux machines qui fonctionnent en même temps (en dehors de l'aspi).
Et ça a été dit, pas de multiprises !
Et il n'y a jamais assez de prises, jamais ... Tu en veux 4, mets en 8 ... Ma femme s'était foutu de moi quand dans le salon de notre appartement j'ai bazardé 10 ou 12 prises (dont des doubles) ... résultat des courses, il n'en restait qu'un dispo pour l'aspirateur !
D.